1. Друзья, "лихорадка" вокруг тем об альтернативной энергии заставила возбудиться и мошенников! Будьте бдительны и не ведитесь на дешевые разводы. Помните, что если Вам предлагают купить рабочий БТГ по цене дешевле миллиона долларов, то на 99% это развод Вас на деньги. Если же Вам предлагают купить БТГ дороже миллиона долларов, то это развод на 100%. Увы чудес и исключений пока нет, хотя Вы всегда можете это проверить самостоятельно... :-)
    Скрыть объявление

подскажите по генераторам

Тема в разделе "Для начинающих", создана пользователем николла, 10 Февраль 2014.

  1. николла

    николла Антитентурианец

    Уважаемые подскажите! Два дизель генератора.. параллельная работа. перед синхронизацией выровнены частота и напряжение. при синхронизации электронный блок даёт добро включается контактор и... начинает расти ток на обоих ДЭС при чём на одной в обратную сторону! частота подымается до 51.5 где искать? что регулировать? соs 30 на другом -30 . всё китайское
     
  2. иванов александр

    иванов александр Антитентурианец

    Нужен фазовый синхронизатор иначе ,один из генераторов в режиме движка заработает,попробуй фазу поменять местами. на одном из генераторов.
     
  3. николла

    николла Антитентурианец

    если фазы поменять то генераторы можно будет в цвет мет сдавать :lol: по отдельности генераторы работают без проблем при синхронизации электроника подгоняет синхронность фаз и включает контактор... первые секунды всё хорошо а потом плавный рост тока.... станции на 400 квт перекачивает 70
     