1. Друзья, "лихорадка" вокруг тем об альтернативной энергии заставила возбудиться и мошенников! Будьте бдительны и не ведитесь на дешевые разводы. Помните, что если Вам предлагают купить рабочий БТГ по цене дешевле миллиона долларов, то на 99% это развод Вас на деньги. Если же Вам предлагают купить БТГ дороже миллиона долларов, то это развод на 100%. Увы чудес и исключений пока нет, хотя Вы всегда можете это проверить самостоятельно... :-)
    Скрыть объявление

Защитное заземление менее двух ом! Молниезащита. Молниеотвод

Тема в разделе "Прочие устройства, решения и технологии", создана пользователем moderator, 18 Июнь 2011.

  1. moderator

    moderator Administrator Команда форума

    Основная идея в очень низком сопротивлении заземления! Менее двух ом!
    Такое сопротивление обычно достигается углублением штыря в среднем на 20м. глубину.
    Данный метод позволяет смонтировать идеальное заземление менее чем за час без закапывания в землю проводников на большую глубину.


    Выдержка с сайта разработчиков:
    Хорошее заземление - неотъемлемый элемент стабильной работы современного цифрового оборудования и основной элемент системы молниезащита (грозозащита) любого здания. Быстро и правильно организовать защитное заземление поможет ZandZ (http://www.zandz.ru). Цены на заземление: http://www.skomplekt.com/tovar/6/27/1/



    [youtube]8dfn00rw7PU[/youtube]
     

    Вложения:

    • 000.PNG
      000.PNG
      Размер файла:
      19,2 КБ
      Просмотров:
      10
  2. Rostislav

    Rostislav Administrator

    Re: Защитное заземление менее двух ом! Молниезащита. Молниео

    Принцип дан на главной - несколько заземлений соединяются параллельно, поэтому и сопротивление низкое и заземление хорошее.
     
  3. moderator

    moderator Administrator Команда форума

    Re: Защитное заземление менее двух ом! Молниезащита. Молниео

    Все гениальное, как всегда очень просто, но тем не менее вряд ли кто может похвастаться таким качественным заземлением у себя дома! По этому считаю данную информацию весьма ценной и полезной. Спасибо Николаю (Niconico).
     
  4. soprotivlenov

    soprotivlenov Антитентурианец

    Re: Защитное заземление менее двух ом! Молниезащита. Молниео

    кто-нибудь ролик смотрел? Они закопались на 18 метров.
    не совсем понял. параллельно - это штырь за штырем вертикально в низ? :smile3:
     
  5. Харон

    Харон Антитентурианец

    Re: Защитное заземление менее двух ом! Молниезащита. Молниео

    Параллельно - это несколько штырей, вбитых в землю на расстоянии друг от друга.
    Только вот зачем так глубоко заглубляться? Глубина заземлителя зависит от влажности почвы. В большинстве случаев уровень грунтовых вод расположен гораздо выше))). В крайнем случае, можно и поливать токопроводящим раствором ))). На практике и 2м будет более чем достаточно, если вы не в пустыне заземлители ставите, кол-во и площади заземлителей рулят, а закапывать глубже - нерационально.
     
  6. soprotivlenov

    soprotivlenov Антитентурианец

    Re: Защитное заземление менее двух ом! Молниезащита. Молниео

    а какое должно быть расстояние между штырями?
    в ролике они там приборчиком замеряли. Два ома вышло на 18 метрах. на 1,5 метрах 400 с лишним. сколько потребуется штырей в 1,5 метра при параллельном заглублении?
     
  7. Харон

    Харон Антитентурианец

    Re: Защитное заземление менее двух ом! Молниезащита. Молниео

    Зависит от защищаемого объекта, может сильно варьироваться. Можно конкретнее? Если Вы делаете грозозащиту для жилого дома, то это - одни цифры, а если для подстанции 220кВ, то там всё другое будет.
    Если для частного дома, то там его высота и размеры роляют. Посмотрите ПУЭ и выберите подходящий вариант. Если удельное сопротивление грунта низкое, дом менее 10м в линейных размерах, то и одного заземлителя может быть достаточно. Если пожароопасно, то можно и контур сделать грозозащитный. Общим будет то, что сам заземлитель нужно брать не менее 10мм в диаметре, для соединения заземляющих электродов между собой и с объектом в качестве заземляющего проводника используется медная катанка или стальная полоса. Сечение проводника часто выбирается - 70 мм² для меди и 160 мм² для стали. Распространено использование обычной стальной полосы 5*40 мм. А заземлители удобно по углам здания размещать. Так что с количеством не надо усердствовать, один воткнули - нужно замерить. Рассчитать заземлитель достаточно точно - бесполезное занятие, слишком разное удельное сопротивление земли в месте установок. Причём, я лично не доверяю всем этим замерам, т.к. штыри у измерительного прибора забивают на глубину не более метра, их просто поливают токопроводящим раствором - картина не совсем точная получается. Скажу из опыта - двух заземлителей для московского региона более чем достаточно при защите жилища, располагайте их с разных сторон здания (желательно не на солнечной стороне) на глубине около 2м.
    Они бы ещё китайским тестером замеряли ))). Да и зависимость сопротивления от глубины не линейная. На 1.5м может 100 Ом показать, на 1.7м - 4 Ом, а на 18м - всего 2 Ом ). Люди просто хотят денег низачто, убедив клиента, что надо заземлитель на такую глубину закапывать, чтоб тому своими руками сделать в голову не приходило ))). Да и сам прибор много значит. Там нужно напряжение подать от 10 до 20 кВ хотябы, да из мощного источника, чтоб померить нормально. Раньше потаскать такой прибор было не очень легко ). А на 18м даже супер-пупер - объекты не защищают ))). Можете сами проверить: попробуйте замерить сопротивление изоляции проводки каким-нить чудо- тестером, так у вас это сопротивление бесконечно большим окажется, а когда померите обычным мегаометром, то всё на свои места встанет. Некоторые используют в качестве заземления водопроводную сеть. Использовать её в качестве заземлителя грозозащиты не советую, но вот померить сопротивление вполне можно для общего развития. Сколько получится? Дай Бог, если 4-10 Ома намеряете, но неужели кто-то всерьёз считает, что часть водопроводной сети проходит рядом с вашим домом на глубине 18м?
     
  8. soprotivlenov

    soprotivlenov Антитентурианец

    Re: Защитное заземление менее двух ом! Молниезащита. Молниео

    спасибо за информацию :smile3:
     
  9. nikoniko

    nikoniko Антитентурианец

    Re: Защитное заземление менее двух ом! Молниезащита. Молниео

    Вы товарищи пробегитесь по сайту почитайте.
    На нем конечно не полная информация но очень много расписано и рассказано.

    А мерить китайским тестером заземление это конечно хуже чем детский сад.

    Правильное заземление это 90 процентов успеха в любом деле (радио,энергетика,защитное, да и просто здоровье людей ведь им так нужен контакт с Землей) :smile3:)
     
  10. moderator

    moderator Administrator Команда форума

    Re: Защитное заземление менее двух ом! Молниезащита. Молниео

    Где Вы это увидели?
    В ролике такого НЕТ! Там цифра восемнадцать метров приводиться как минимальная аналогия при обычном способе заземления.
     
  11. PYLEMET

    PYLEMET Пацак

    Re: Защитное заземление менее двух ом! Молниезащита. Молниео

    ЛОЛ нафига дома такое заземление! На подстанцию пойдёт отлично, тем более что при немалой стоимости подстанции это заземление семечки. Ну ПУЭ молчит что заземление такое глубокое, а так отличная штука. Только пугает что они в глубину бурят. Обычно просто несколько контуров забивают.
     
  12. soprotivlenov

    soprotivlenov Антитентурианец

    Re: Защитное заземление менее двух ом! Молниезащита. Молниео

    :fp: конец ролика включите, где человек график на компьютере показывает. Где-то с 9,20
     
  13. moderator

    moderator Administrator Команда форума

    Re: Защитное заземление менее двух ом! Молниезащита. Молниео

    Увы Вы правы...
    Действительно почти на двадцать метров перфоратором своим бошевским штыри вбили! :sad:
    Но в итоге то меньше двух ом!

    А практическое применение дома, это если скажем у промышленного ноля сопротивления 30 ом, а у вашего меньше двух... :smile3:
    Эту разницу можно совершенно бесплатно забирать, ну не всю конечно.
    Кстати на практике у кого нибудь получалось подобное?
     
  14. PYLEMET

    PYLEMET Пацак

    Re: Защитное заземление менее двух ом! Молниезащита. Молниео

    нормальное заземление и должно быть ДО двух ом! у отдельностоящего заземлителя до 10 у молниезащиты не белее 10
     
  15. Харон

    Харон Антитентурианец

    Re: Защитное заземление менее двух ом! Молниезащита. Молниео

    Нет у "промышленного ноля" сопротивления 30 ом ))). Только для "халявы" тут надо рассматривать не сопротивление нашего заземлителя, а сопротивление цепи заземлитель/земля/нейтраль, которая должна быть меньше металлического сопротивления цепи нейтраль/точка подключения. Теперь посмотрим на удельные сопротивления металлов и земли...и грустно вздохнём.
     
  16. Lexx

    Lexx Антитентурианец

    Re: Защитное заземление менее двух ом! Молниезащита. Молниео

    Может кому пригодиться.
    Мы для молний рукотворных(есть у нас такое испытание) заземление делали такое сетка из штырей 2" * 5 м 8*4 ячейка 200 мм.
    заземление < 0,5 Ом
     
  17. sanvalerich

    sanvalerich Антитентурианец

    Re: Защитное заземление менее двух ом! Молниезащита. Молниео

    Я живу в пяти-этажном доме. Спросил у электриков - есть ли в доме заземление? Ответили, что есть только зануление. Что это такое - зануление? Можно ли его использовать вместо заземления? Хочу поковыряться с детекторными приёмниками, а для них нужно заземление... Как же быть? Не уже ли, надо тянуть в квартиру собственное заземление? И как же его организовать-то правильно?
     
  18. moderator

    moderator Administrator Команда форума

    Re: Защитное заземление менее двух ом! Молниезащита. Молниео

    Зануление, это второй провод в любой Вашей розетке, отличный от фазы..
    Использовать его в качестве заземления категорически не рекомендуется по технике безопасности.
    Для детекторного приемника подойдет провод подпаянный к металлической батареи центрального отопления или к водопроводу. Хотя настоящее заземление конечно будет более предпочтительным, но для детекторного приемника это практически не заметно будет.
     
  19. PYLEMET

    PYLEMET Пацак

    Re: Защитное заземление менее двух ом! Молниезащита. Молниео

    Зануление это один из видов защитного заземления. В целях экономии и при низкой опасности косвенного поражения эл. током ВМЕСТО защитного заземляющего проводника используют рабочий нулевой проводник. На подстанции нейтраль трансформатора заземляют. Это характерно для бытовых и жилых помещений. Для пром помещений используют отдельный заземляющий проводник.
     
  20. moderator

    moderator Administrator Команда форума

    Re: Защитное заземление менее двух ом! Молниезащита. Молниео

    По новым стандартам и в жилых помещениях должна присутствовать полноценная земля и в большинстве нормальных новостроек она есть.
     

Поделиться этой страницей